主题:关于防爆电机的安装方法
点击:1548 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
chengchu
请教防爆电机的穿线管该采用什么样的管子,如何安装穿线管?
10-10-02 15:01
1楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
用镀锌管并且接地
10-10-03 00:21
2楼
编辑
引用
管理
chengchu
硬管怎么和电机接线盒连接呀?
10-10-03 12:02
3楼
编辑
引用
管理
爱好者的发觉
我公司的全是防爆的设备,用镀锌管并且接地外,漏一点线是没事的,只要电机接线盒密封好,主要是防止电机接线盒内部虚接或者短路接地,引起的电火花,对外部的有害气体,或者依然物,引起反映,造成危害,及火灾,
10-10-04 11:01
4楼
编辑
引用
管理
89724130
防爆电机只是要求接线盒喇叭口要用挡圈、密封圈、压板,其它地方要求一样
10-10-04 12:30
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
我用过蛇皮管
10-10-04 13:12
6楼
编辑
引用
管理
junjie
用防爆软连管
10-10-04 15:28
7楼
编辑
引用
管理
625445879
用镀锌管并且接地电机接口用防爆软连接哦
10-10-04 16:28
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
把电机接线盒喇叭口切掉,上车床车出内扣,与外面车好外扣的镀锌管相连,或者与防爆扰性管相连
以前我们是这样做的,你可以参考
10-10-05 10:43
9楼
编辑
引用
管理
qlin
7楼junjie与9楼lizhengchao提到了用防爆软连管。
如何做,也与场所的要求有关。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-05 13:42