登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机过载,请高手帮忙。
点击:1869 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
guangyuxbl
一台上料泵,电机Y225M-4 45KW 84.2A 380V 三角形接法 软启,运行空载电流32A,负载电流达100A左右,查电器线路无故障,请高手帮忙。
10-09-30 09:52
1楼
编辑
引用
管理
tjw888666
负荷过重!
10-09-30 10:15
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
知道过载了,再查什么地方过载。
10-09-30 13:00
3楼
编辑
引用
管理
384612913
运行空载电流32A,负载电流达100A左右 肯定会过载的啊 你电机小了 负载太重了 把你电机换成55KW或者更大就行了
10-09-30 14:02
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
检查要点:1、检查电源电压是否过低,三相是否平衡;2、电机与机械传动解开,检查空载电流是否过大;三相是否平衡,电机转子是否有拖底(轴承损坏造成的噪声、发热)等。
10-09-30 23:21
5楼
编辑
引用
管理
远古的蛤蟆
既然电路没问题,那还是检查一下泵吧,如果以前正常的话。
10-10-01 03:48
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
机械故障.....
10-10-01 13:52
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,机械故障的几率比较高。查下传动系是否犯卡?传动系轴承,也包括电机的转子轴承。空载电流还是属于正常的。
10-10-01 19:23
8楼
编辑
引用
管理
1078495214
扬程太低,流量过大。
10-10-01 22:01
9楼
编辑
引用
管理
星梦园
空载时是正常的,负载时负荷过大,有可能机械传动、硬件卡滞造成电机过载
个人观点