主题:求教PLC怪问题!有图。

点击:2223 回复:20

可能是有干扰电压的串入,因为PLC一般有5V电压左右就会点通
10-10-02 20:41
干扰脉冲经常干扰到plc,每个plc都可以设置滤波常数,可以滤掉1部分的,另外,plc的输入0通道前几位相对敏感(比如高速计数)最好不要用做传感器输入(易受干扰),适合用做开关信号,但急停,启动等有关安全性的,建议加入延时(tim)4-8.这样一般的干扰就不会引起误动作了。
10-10-03 17:44
学习了
10-10-05 19:55
程序运行了三年了,一直正常,现在才出现这个问题,看来应该是通讯有异常的。近日好像又正常了。谢谢老师指导!
10-10-08 11:26

引用 fireray 在 2010/9/30 21:00:59 发言【内容省略】

进口的AB的PLC
10-10-08 11:28
谢谢wushulin老师的回复,国外的设备要求都比较严格,像接地这个问题是大问题,做不好他们肯定不愿意,系统会出现莫名其妙的故障。
10-10-08 11:33

引用 goldage 在 2010/10/1 22:07:22 发言【内容省略】

这个应经安装了,是PLC系统的。
10-10-08 11:35

引用 ZCMY 在 2010/10/2 20:23:02 发言【内容省略】

ZCMY老师接触过呀!?不知道您有着方面的学习资料吗?
10-10-08 11:38
感谢guomei1345 、gpy4691老师的指导,这些方面的原因都是一种可能,可是我感觉无从下手去查。
10-10-08 11:44
楼主,你如何确定外部信号没有输入?这是套什么设备,用在什么场所?有没有位置检测开关。如光电开关。
另,你提到,设备会部件会自己全都动作。是瞬动,如跳动然后自己停.单一从你的描叙不能判断此模块的前端是不是有相同的模块。在连续生产线上,因为上端指令需要向下级从站送出,相互间的数据包会因为通讯干扰或信号丢失。
你的PLC用的同轴电缆通讯的,需要主要站与站间,通讯卡的稳定性和同轴电缆接头的氧化引起的故障。
建议你考虑通讯故障。
10-10-11 17:38