登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:用万用表检测继电器触点是否接通发生的诡异事件!求解!

点击:5765 回复:22

两原因:  要么继电器触电坏了  
            要么 触电接错了
10-09-30 00:18
你是隔离继电器触点带电的时候,用万用表欧姆档打的继电器触点两端吧!!!!
万用表欧姆档时两表笔之间不是高阻状态所以通过你万用表的表笔形成了回路,所以灯会亮!
这状况应该是继电器触点没接通,你换成电压档再打你刚才打的两个点,如果电压是220,就说明两点间有断路,然后再继续找。
万用表不能带电测电阻!一是测不准,而是运气不好会烧表。
10-09-30 09:21
12楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-30 10:49
大哥 这个小问题应该可以自己解决吧
10-09-30 11:45
接线是在一组触点上吗
10-09-30 22:41
经过检查,原因找出,原来是触点虚接造成,多谢大家
10-10-02 10:38
应该继电器触点没有通,你用表测的时候灯亮,是电压直接通过表接通灯了。
10-10-02 11:01
用欧姆档测工作的PLC信号电路中会有错误结果出现,欧姆档万用表会起到一个导体的作用。 如果用欧姆档测带电的电器线路的话则会烧表
10-10-02 22:39
把线拆了再去量触点是否通;
10-10-03 09:18
线圈通电,用数字表测试接触电阻
10-10-04 08:00

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯