登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机线圈局部发黑的原因
点击:5544 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
guanchd
该不会是虚了吧,呵呵,一般变频缺相和过流都会报警停机的,变频器上没报警吗
10-09-27 16:56
11楼
编辑
引用
管理
乡村猎手
可能是有匝间短路,没接地吗?相见,接地都量过了吗?
10-09-27 21:31
12楼
编辑
引用
管理
1078495214
相间电阻相同,接地400兆欧。
10-09-27 21:40
13楼
编辑
引用
管理
1078495214
变频器用的是15kw的。
10-09-27 21:56
14楼
编辑
引用
管理
yaijn
路过
10-09-28 11:47
15楼
编辑
引用
管理
1078495214
8楼,9楼,分析的很有道理。
10-09-28 20:03
16楼
编辑
引用
管理
huangqiping
一般情况下是过负荷。。。或过热。。如果变频器输出线没有断,缺相的可能性较小。。。
10-09-28 22:38
17楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
学习了。
10-09-29 11:17
18楼
编辑
引用
管理
伍建
1是缺项引起。
2是绕组碰壳引起。
10-09-29 11:38
19楼
编辑
引用
管理
stjyahen
缺相
10-09-29 14:08