主题:直流接触线0为什么要串个2极管
点击:1929 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
374259162
????
10-09-19 13:02
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
不明白!?上个电路图看看!
10-09-19 13:27
2楼
编辑
引用
管理
yedeen
说清楚点,
10-09-19 19:49
3楼
编辑
引用
管理
qlin
对,把问题描述清楚些;什么场合、是设备还是电源等情况。
接二极管,有一个可能的作用是,可以防止在电源接反时,保护设备。
10-09-19 21:22
4楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
你说的应该是直流接触器吧! 直流接触器线圈并联续流二极管,是为了防止接触器断电的瞬间线圈对外产生电压(都知道电感线圈会储存电能)损坏外部电子器件或是外部电子元件误动作。
10-09-20 07:08
5楼
编辑
引用
管理
330111018
是直流接触器"串"接二极管.是在开头上面的.高压控制直流屏的电源.
10-09-20 10:55
6楼
编辑
引用
管理
tjsjm
支持4楼。
10-09-22 00:36
7楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
是续流二极管,就是稳压二极管。作用就是楼上几位说的。要反并联在电路中,就是二极管的正极接电路的负极,二极管的负极接电路的正极。
最后修改:
2010/9/22 15:48:36
10-09-22 15:46
8楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
续流二极管和稳压二极管作用大不一样。
直流接触器线圈并联续流二极管,是为了防止接触器断电的瞬间线圈对外产生电压(都知道电感线圈会储存电能)损坏外部电子器件特别是PLC模块造成外部电子元件误动作。
10-09-22 21:32
9楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
374259162
在 2010/9/19 13:02:13 发言
【内容省略】
线0=线圈?
真的有可能。
10-09-23 15:53