主题:西门子550变频器问题

点击:1344 回复:12

西门子550变频器为什么不能开起来就停而且没有任何报警
10-09-16 21:06
是不是没睡醒呀?希望楼主仔细审视自己的帖子,把问题表达清楚吧。
10-09-16 21:19
呵呵开起来就停没有任何报警
10-09-16 21:29
西门子什么时候出的550系列?
ABB550 吧。
具体得看参数//
10-09-17 00:00
出毛病了吧?
10-09-17 10:32
呵呵,问题中的问题
10-09-17 21:47
PLC和变频器通讯九针235接口出了问题,那个接口上有一开关on、off,以前俩面都在off上,变频器显示红灯,开起来立马就停,而且plc没有报警还显示运行,变频器没有报警但是停止状态,我拆开另一台变频器也是红灯,都在off上,没有找到毛病,但是另一台可以开起来,并且红灯显示绿灯,停下也是绿灯,我试着把off打在on上,就开起来了,什么原因,我不懂,
10-09-18 17:43
这是通讯电缆插头上的设置。应该是232吧,不会是235.
10-09-18 18:10
没说明白  什么意思啊
10-09-18 23:33
接插口上的ON OFF那开关应该是终端电阻设置开关。 点对点一般2头都要打开的。
10-09-19 00:07