登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:如何知晓InTouch监控画面中的监控变量
点击:8374 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wuzhenyun
我单位有一套程序(PLC为SIEMENS的S7-400)的监控画面用的是InTouch,程序与监控画面全是老外做的,现在监控画面出现问题,不能正常使用,我们对InTouch不太了解,但对的WinCC很熟,现想做一套WinCC画面,取代InTouch监控画面,可是却不知道InTouch监控画面中的各个对象是如何连到PLC的各变量点的(输入,输出,DB等),请各位同仁指点指点.
04-11-02 22:18
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
需要查看INTOUCH的变量设定,里面有每一个变量对应PLC中的地址和数据类型.
曾经用这个方法改过一个INTOUCH5.6的系统
04-11-03 12:06
2楼
编辑
引用
管理
wuzhenyun
请问如何查看INTOUCH的变量设定即每一个变量对应PLC中的地址,能具体说明一下吗?本人对INTOUCH确实了解不多,我所用的版本是INTOUCH 7.11.
04-11-03 21:35
3楼
编辑
引用
管理
dzfa
我也是第一次用INTOUCH,变量设定在变量管理或者数据库中,我没装软件,不能确定了,你找找看吧
04-11-08 09:29
4楼
编辑
引用
管理
lhdn123
我也想知道
04-11-16 22:08
5楼
编辑
引用
管理
良子
你进入标记名字典里,然后点新建,输入标记名后选择I/O整型或离散型或实型(根据你的PLC的点的类型来决定),然后点“访问名”,添加,访问名(PLC),结点名不用输入,应用程序名(通讯协议),主题名(与访问名一样),在项目处输入对应的地址即可
04-11-17 15:37
6楼
编辑
引用
管理
良子
如果你是要与PLC的地址对应上的话,那标记名类型就得是I/O*型的,如果是引用内部的标记名,就用内存*型的,*表示不同的类型,用一下就看到了
04-11-17 15:41
7楼
编辑
引用
管理
wuzhenyun
谢谢,非常感谢,我已经明白了.
04-11-17 17:59
8楼
编辑
引用
管理
wuzhenyun
请问谁有InTouch 7.0 或InTouch 9.0的授权许可文件
04-11-21 09:01
9楼
编辑
引用
管理
良子
是授权吗
04-11-23 13:58
上一页
下一页
工控新闻
技术锚定实践 合作链接全球——国际数字经济治理与领军人才能力建设项目走进和利时
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
更多新闻资讯