我想说的是:电机在星形时是(假定)正转,转换到三角形时会不会反转?如果发生这样的情况怎么样调方向?我说的是假设,在实际中我也没遇到。从电机学来说 这种情况是不是根本就不会发生?困扰了我好久,谢谢!
10-09-14 22:19
呵呵;反了说明你相序不对;
10-09-15 08:27
不会的,要是星形接法时正转,到了三角是也是正转。有问题是到了三角是不转。你的头尾没有接对。
10-09-15 08:33
必须注意转换前后的相序问题。
10-09-15 08:42
这种情况是根本就不会发生,有问题是到了三角是不转头尾没有接对。
10-09-15 14:46
呵呵呵。。3楼和5楼说错了,这种情况是可以发生的,现在的交流电机三个绕组一般是1、4,2、5,3、6为头尾的编号,角型接法是1、6为一组,2、4为一组,3、5又是一组,星形就是4、5、6短接,1、2、3接电源;现在假设1、2、3分别接上黄、绿、红三相电,电机正传启动,那么角运行是6、4、5就也应该也接上对应的黄、绿、红三相电,这时电机也是正向运行的,但是!!如果转角运行时接上黄、绿、红三相电的是5、6、4的顺序的话,电机就马上反转了。所以接线时如果控制柜内主回路的颜色分明,电机线也是分色清晰的电缆的话一般就不会接错,否则还是对清楚再接线的好。
10-09-16 02:01
同意6楼。。。
10-09-16 06:44
即使反了,你换一下相序就是了
10-09-16 08:40
不会的,反了电机会因反向制动而停止
10-09-16 08:58
电机反转了是会制动停下,不过如果没马上断开接触器,就进入全压启动状态的,电流冲击更大啊。。。这事儿我刚入行时就碰上了一次,110kw双盘磨,厂房也挺暗的,因为是旧电柜(60年代的),电缆也是没有分色且上面的编号又模糊了,俺跟在师傅后面,按吩咐咋接就咋接,结果一开。。。。杯具了,还好设备和人都没事,只是让声响吓了一大跳。
10-09-16 09:59

上一页下一页