主题:问题:不知道用多大电缆
点击:1933 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
ldj1965
车间离变压器200米,功率100千瓦,不知道用多大电缆,谢谢高手指点
最后修改:
2010/9/14 18:41:17
10-09-14 18:12
1楼
编辑
引用
管理
418885123
50
10-09-14 18:50
2楼
编辑
引用
管理
780227dqp
95~120
10-09-14 18:55
3楼
编辑
引用
管理
1078495214
如果是动力设备同意三楼的说法,
10-09-14 19:06
4楼
编辑
引用
管理
1136780094
90——120
10-09-14 19:55
5楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
铜电缆70可以,铝电缆95 足够了
10-09-14 22:04
6楼
编辑
引用
管理
秀全
同意楼上的说法。
10-09-15 08:37
7楼
编辑
引用
管理
wolfer
95--120
10-09-15 11:10
8楼
编辑
引用
管理
丁火
选择多大电缆必须有根据,不是估计出来的。三相100KW,平均算每相电流为152A,按常规用70平方电力电缆。但是导线太长,另外三相电流一般不能完全平衡,并且车间往往有电机类启动电流大的设备,所以用120电缆比较合适。
另外国产塑壳断路器说明书后面有一个附表,上面有额定电流与导线选择关系。
10-09-15 14:30
9楼
编辑
引用
管理
sqhuang
铜芯和铝芯的差一个等级,六楼说的比较详细,赞同
10-09-16 08:54