主题:【话题】关于电机老烧(20100914)
点击:4513 回复:33
10楼
编辑
引用
管理
op5211
谢谢大家出主意 下次坏了仔细检查看看
10-09-14 20:54
11楼
编辑
引用
管理
xingou
引用
wushulin
在 2010/9/13 8:36:52 发言
【内容省略】
同意,原因就在这里面。实际情况就要看你自己排除。
10-09-14 21:10
12楼
管理
dianzima
该帖内容不符合相关规定!
10-09-15 11:13
13楼
编辑
引用
管理
张明197442
凸轮控制触点有问题,没到位缺相。电机返修后功率打折了达不到了。
10-09-15 14:04
14楼
编辑
引用
管理
iamzxjx168
支持你,顶一下
10-09-15 14:21
15楼
编辑
引用
管理
gdn
第一、对调两台电机确认是否为电机为谢质量问题故障;
第二、若确认电机没问题,将控制改为接触器或主令控制,这样可确认凸轮等控制系统是否有问题;
第三、以上都没问题,那就是机械问题了。
10-09-15 14:36
16楼
编辑
引用
管理
275763035
2945718电气群 给电气人一个讨论的空间
10-09-15 18:34
17楼
编辑
引用
管理
q672163279
1 先排除机械方面无故障
2 检查两电机所配电阻是否一致,完好。
3 检查故障电机的连接电缆
4 检查凸轮控制器接触是否良好无故障,切除电阻的连线次序是否有错。
5 断开负载,测两台电机的启动电流和转速是否一致
10-09-15 23:06