棕色接正 ,蓝色接负 ,黑色是信号线
10-09-14 09:44
呵呵~里面没有字,是一个俩个三角符号吧。图上已经画的很清楚了,问别人就是多此一举了。
10-09-14 19:52
红外电眼装置就接3根线,黑色是输出线,其他是直流线!我网店里有产品的详细说明,希望能帮到你!门机专家1668专卖店,欢迎亲们的惠顾哦!http://menkong-jidian.taobao.com
10-09-14 20:39
棕色为+24VDC接正,蓝色为0V接负 ,黑色为信号输出线,为0V,黑色能否直接接PLC的输入端,还要看你的PLC的输入模块是共+24V端,还是共0V端,如共+24VDCV端,是可以的,如共0V端,可要用一个中间继电器过度了。
11-02-15 15:49
先看你的
PLC输入需要正极还是负极了。日系的就是你这种接法。
11-02-24 20:08
NPN型的,棕正,兰负。黑信号。
11-02-24 22:01
是的  一般来说  棕色都接正  蓝色接负  黑色是信号线
11-02-24 22:27
共+输出-(黑色线)
13-06-26 23:38
s7-200输入接pnp接近开关,图上的是npn的,不能接。