主题:【话题】配电房低压总智能断路器跳闸(20100901)

点击:5636 回复:20

万能断路器欠压脱扣器动作时应该有1-5S的可调节延时时间,避雷器放电过程是瞬间完成,欠压放电这种可能很高,但我认为过电流脱口的可能性也很高,具体问问操作人员合闸时按没按复位按钮,个人意见
10-09-02 10:14

引用 adugt 在 2010/9/2 10:14:04 发言【内容省略】

我之前就说了万能断路器,打雷跳闸后没有什么提示,也不需要复位。可以直接合闸。
10-09-02 10:25
还有一个原因,
10千伏的供电系统,还有一个2次重合闸功能,
就是由于种种原因,导致10千伏供电线路跳闸,总控那里会自动进行自动重合闸,如果故障依旧,那么他就不再自动合闸了,
而在我们低压系统里,总断路器跳闸了,但是等到我们感到配电间的时候,却发现高压是有电的,哈哈
10-09-02 11:40
将欠电压脱扣器拆除或改为延时动作
10-09-02 13:19

引用 夜雨蓝山 在 2010/9/2 11:40:24 发言【内容省略】

这个问题,是不存在的,如果是高压电压有波动的话,在终端控制器上,可以看到停电信息,我看过没有这个记录,所以高压是没有发生失压的现象。
10-09-02 14:25
这个问题要细化,建议楼主先把失压脱口线圈固定,如果再大雷时不跳了,可以断定是高压或低压电压波动造成的,
如果还跳,那就是由于打雷瞬间过载的问题。
先把问题的方向确定了,再分析故障就容易了
仅供参考
10-09-02 17:34

引用 xingou 在 2010/9/1 10:21:34 发言【内容省略】

其实你引用的2个说的大至一样  就是后者比较详细点  学习了
10-09-03 06:36
夜雨蓝山你好!把失压脱口线圈固定,如果再大雷时不跳了。如果是的话,怎么改造?
10-09-03 17:22

引用 夜雨蓝山 在 2010/9/1 10:41:59 发言【内容省略】

我公司也有这种情况,是燎原的智能断路器,如用外力固定电磁铁存在不安全隐患啊,以前也换过电磁铁,没有改观啊
10-09-06 17:38

引用 夜雨蓝山 在 2010/9/1 10:41:59 发言【内容省略】

不错  见解独到
10-09-06 21:52