主题:在程序中编写了互锁控制,还需要进行互锁的实际接线吗?
点击:4382 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
blusejohnson
我的问题是:如果我在程序中编写了互锁控制逻辑,那我还需要在实际的电路中物理将互锁电路进行连接吗?
我认为只要是在程序中编写了,就不需要在进行相应的接线了,只要把互锁的线圈信号接到PLC就可以了,不知道我这样理解正确吗?;
10-08-30 18:51
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
软件硬件互锁都要
双保险
10-08-30 19:30
2楼
编辑
引用
管理
blusejohnson
那要是程序编写了互锁程序,硬接线也要物理接线互锁的话,PLC的意义何在??
10-08-30 21:23
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
我就碰到一例,一台超声波清洗机外部用的是一体化机械互锁接触器控制输送电机正反转,使用时间很长,机械互锁失效,由于PLC输出控制正常,一段时间没有发现问题,后来PLC输出触点粘连,正反转接触器同时吸合,就造成相间了短路。
10-08-30 21:50
4楼
编辑
引用
管理
blusejohnson
但我理解就是:PLC程序 或 物理连接线 有一种实现就可以了;
因为使用PLC的最初目的就是节省大量的接线工作,这就是软控制的优势;
10-08-30 22:05
5楼
编辑
引用
管理
xiaohui5106
我认为关键的地方还是要软硬件互锁都要的!!!
10-08-31 09:42
6楼
编辑
引用
管理
qlin
两者均需要。
电气设计,通常都会有多重保护,以确保安全。
10-08-31 10:21
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
从安全的角度,应该两种都要。双保险!在一定程度上也降低了车本。
如果只加硬件的话,那顺便也把软件加上吧!
如果硬件出问题的话,应及时处理,避免更大的故障!
10-08-31 10:26
8楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
必须在外部进行机械互锁。
10-08-31 10:32
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
以人为本安全考虑,两者均需要
10-08-31 11:24