引用 wml0060 在 2010/8/28 22:03:58 发言【内容省略】

有问题的,要看接近开关的输出电流和继电器的控制电流,两个要匹配才能驱动!一般来说OMRON的那种小继电器G6B是可以被驱动的。
10-09-11 09:55
你要配一个24V开关电源,接近开关棕色线接+24V,蓝色线接0V端,黑色线接继电器(当然一定要用24V直流继电器)的线圈的一个接线端,继电器另一个接线端接+24V。就这样就可以控制继电器的通断了。
10-09-14 19:01
NPN是负电压(平时是24V,导通时0V),接近开关常用的是三根线,颜色通常分别是 Browk棕,Black黑,Blue蓝. 棕色线接电源正端,蓝色线接电源负端,黑色线是输出,看标称输出电流,一般可以驱动小型 继电器
NPN型一般可驱动100毫安的小型直流继电器,注意电压等级
10-10-01 15:46
6楼为常用接法.
10-10-01 15:47
支持22楼
10-10-02 23:21
购买固态继电器就可以  有很小电流的固态继电器模组的 不是常见的那种  体积很小的  好像是WINGOLD的 驱动电流时8MA
10-10-06 15:05
学习了