主题:[原创]PLC用PWM控制变频器

点击:25029 回复:29

有哪种变频器可以直接接收PLC输出的PWM信号,如想在一秒时间内要求变频器输出由0至额定转速再回至0,通过串行通信去做能达到要求吗?
04-10-29 11:08
你的题目有点怪怪的。看不太懂耶。
其一,采用PWM直接控制变频器是什么意思?是不是再展开讲一讲呀?你要是有这个能力,要变频器干什么?直接驱动功率器件组成逆变器不就结了?
其二,一秒为周期的循环工况过程,频率是多少或者叫时间间隔是多少?你的电机的转动惯量(包括连接的负载)是多少?是不是有这种快速启动/停止的能力?我指的是电机自身的功率。
04-10-29 13:42

引用 mimn 在 2004-10-29 11:08:00 发言【内容省略】

我也想知道?
04-10-29 14:25
这种不可能实现!
1、松下的FP0系列PLC可以输出PWM直接控制松下的VF0系列变频器;
2、任何变频器都不大可能实现0~频定频率~0的时间控制在1S之内;这个时间至少需要4~5秒;
04-10-29 14:55
1.PLC本身可以通过指令输出PWM信号,(晶体管输出).而变频器的频率给定端可以接收PWM信号.从而达到控制目的,而不用再去用D/A转换的方式靠模拟量去控制变频器.现在已知松下电工的VF0可以做到,但我想知道是否还有别的变频器可以做到.我在选型.
2.如果通过串行通信口去控制一变频器做一运行曲线(不是只给定频率,和启停信号,而是要实时去修改变频器运行的频率),电机的惯量足够大可不用考虑,只是问这种方式可以吗?
04-10-29 15:04
串行通讯不适合作瞬态的控制与检测,这是通常的做法。瞬态测控一般采用并行的快速接口卡或模块,采用工业现场总线通讯也可以试一试。串行通讯一般用作稳态测控。
04-10-29 20:57
你的这种要求无法实现,设定1S的时间只要一给运转信号变频器就会过流保护而停止输出;
04-10-30 09:51
我觉得PWM不一定每种PLC和变频器都能实现,但串行通讯的响应时间肯定比电机的快的多。应该没有问题。你只要注意那个变频器的通讯协议就行了。西门子、ABB的一般都用USS协议。这个协议虽然麻烦,但1秒钟的时间也足够了。通讯时波特率最好快点,在2400以上。如果是232-485,转换器用快的,三菱的70ms、研华的50ms,那个昆仑天辰的只要2ms,不过我怀疑天辰的那个只能接他们自己的仪表时才能这么快。
04-10-31 03:15

引用 mimn 在 2004-10-29 15:04:00 发言【内容省略】

通过通讯去修改变频器的频率,启停信号是可以的,但是你在上面给出的那个条件,对于变频器和电机都是一个很大的挑战,目标频率低的话应该可以吧,目标频率高的话,嘿嘿...不过通过通讯方式去控制变频器的启动停止,与直接用开关量控制相比的话,后者应该更快。表情表情表情表情表情表情
04-10-31 10:55
补充,上面说的时间是是指读写转换时间。
我认为用通讯的目的一个是节约电缆、用一根线控制很多变频器;一个是控制变频器的频率做曲线变化。
04-10-31 14:42