主题:【话题】整流桥堆发烫是怎么回事(20100826)

点击:8221 回复:21

整流桥堆发烫是怎么回事50A的整流桥接了四个30W24v的电磁阀就发烫       请大家帮我分析分析谢谢
最后修改:2010/8/30 17:28:27
10-08-25 17:59
有电流通过的元件就会产生热量,市场上的普通桥堆普遍存在标称电流虚标的情况 你可以测量负载的工作电流看是桥堆问题还是负载问题
10-08-25 18:40
不知你在电磁阀驱动线圈两端是否并联二极管。
10-08-25 19:11
线圈上没有并二级管
10-08-25 19:25
我也很想知道 为何要并联二极管 续流吗?
10-08-25 20:40
线圈上要并二级管,整流桥加装散热器
10-08-25 23:28
过载严重
10-08-26 06:07
线圈上没有并二级管
10-08-26 07:02
8楼
该帖内容不符合相关规定!
10-08-26 07:03
并连二极管与整流桥发热无关,其作用是续流,发热的主要原因有两个:整流桥质量低劣,整流桥没有安装合适的散热器.