登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器对周围信号的干扰

点击:2174 回复:16

我一直以为变频器通电后,只有低速旋转才会对周围电信号产生干扰,这次出现了一个怪现象就是变频器上电后,静止的时候对外界有干扰,只要是有频率输出就正常啦,不知道你们有没有这类的经历!
10-08-21 11:17
现场安装布线没有按照EMC规则做,就会导致这种情况发生。
10-08-21 12:24
问题是为什么会出现电机停止的时候有干扰,而电机启动的时候无干扰,这与我的想像正好相反.
10-08-21 13:07
断电时候对外界有干扰?
10-08-21 15:29

引用 yk_wangyu 在 2010/8/21 13:07:21 发言【内容省略】

电机停止的时候,只有励磁电流存在,电机的合成电流很小,此时电机的交流谐波最严重,导致传导和空间的电磁噪声增强。
10-08-21 18:43
哦,原来电机停止时比旋转时的噪声更大.
真要好好学习学习电动机及变频器方面的知识.
谢谢,学习了!
10-08-23 08:47
电机停止的时候,及时关闭(封锁)变频器的输出电流,就可以不干扰“别人”了。也就是电机停止转动,赶快关闭变频器的“启动”信号,就OK了。
10-08-23 19:24
电机停止的时候,只有励磁电流存在,电机的合成电流很小,此时电机的交流谐波最严重,导致传导和空间的电磁噪声增强。
版主是指0hz有输出的原因吗,假如变频器停下来,怎么还有励磁电流啊
10-08-25 16:43

引用 uca333 在 2010/8/25 16:43:32 发言【内容省略】

电机停下来,但变频器还处于启动状态,只要变频器处于启动状态,励磁电流就要激励,因为随时都准备启动,而异步电机启动的条件就是先建立磁场。没有磁场,电机怎么启动?
励磁过程,电机内部有合成后的“励磁电流”,它是交变的。而且是无功电流。此时的变频器输出,IGBT是工作的。向电缆及空间发射电磁噪声波。
最后修改:2010/8/25 20:54:22
10-08-25 20:52
哦,那我明白了,原来电机在停止的时候仍然有电流流过!
10-08-27 10:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯