登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:怪异空开,高手请进!!!!!!!!!!!!!!

点击:2978 回复:22

引用 老兔子 在 2010/8/18 22:31:16 发言【内容省略】

空开加大了一倍都还是这样啊!.
电容的话没这么大的能力吧!
对了,忽略了一个情况!!!隔壁办公室给这边一样的配置,也是带的电脑,数量差不多的,
电脑是一起配的,但那边用的是10A的空开,一点问题没有!这边试过20A的一样跳,现在用的15A的!
不过想想这个原因倒是很像,第一次推上电容充了点所以第二次推上不跳.但为什么只有一个空开这样呢?郁闷
最后修改:2010/8/19 16:31:08
10-08-19 16:16
对头哈
就是负载中的电解电容所致。你合上空开时,瞬间的浪涌电流反冲击的保护动作而已。属于正常现象的。
10-08-19 20:40
'每次断开后过几分钟重新上电,必跳!
在跳后十多秒内立即推上,正常!'
还是觉得奇怪。。。。。。。
10-08-19 21:43
买个进口上 好歹也要300多这样的 看还出问题
10-08-19 22:43
应该是线路问题,我现在也在郁闷着这个问题,不过可能是有地方漏电了,
10-08-20 00:03
期待中,学习中
10-08-20 16:37

qgl

第一次断开后,立即送上不跳闸,可能是负载中的电容充电完成,没有再次形成冲击电流。而跳闸后几分钟后,合闸不上,可能是负载中的电容放电完毕,再上电时又形成冲击电流。10A的换成20A的不一定行,因其是C型脱扣,5-7倍额定电流即脱扣,如是D型的,15A肯定没有问题。
10-08-24 21:06
启动瞬间电流大,功率预留量小
10-08-25 06:23
大家说的很明白了,确实可以用卡表卡一下电流,合闸瞬间应该很大
10-08-25 14:32
为什么不确认下线路是不有问题呢!这不需要很多时间呀!
10-08-25 23:07

上一页 下一页