主题:一上电,没按启动按钮,接触器就吸合,是怎么回事
点击:5927 回复:57
楼主
编辑
引用
管理
铿锵前行
如题
10-08-16 18:34
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
启动按钮坏了
10-08-16 19:33
2楼
编辑
引用
管理
shang911
线接错了
10-08-16 20:22
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
shang911
在 2010/8/16 20:22:48 发言
【内容省略】
这个还是可能性大
10-08-16 20:36
4楼
编辑
引用
管理
hegt1963
二次线接错了
10-08-16 20:50
5楼
编辑
引用
管理
281168958
线接错了
10-08-16 20:54
6楼
编辑
引用
管理
月亮猫
以前可以用,现在一上电就吸的话应该是启动按钮坏了(短路了),这样就上电就吸。查启动按钮。
10-08-16 21:02
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
线路有短路的地方。
10-08-17 15:33
8楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
二次线接错了吧
10-08-17 16:31
9楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
你把按钮的两根线拆下一根,在上电,不就知道了
10-08-17 17:12