楼主,说个公式,供你参考
U压降=I*L*UΔ%*U/1000
I:电动机启动电流,一般取额定电流的5~6倍
L:线路长度(米)
UΔ%:每安一公里的压降,以功率因素0.8为例,铜芯,4平方1.95%、6平方1.36%、10平方0.83%
U:系统电压380V
10-08-14 19:00
说一下多大的线径
16平方0.55%,25平方0.37%,35平方0.28%,50平方0.22%
10-08-14 19:10
谢谢你 小笑笑
麻烦再查一查16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方的每安一公里的压降,不胜感激。
10-08-14 19:27
从电房电柜到电动机接线柱中间电线有粗有细。
最后修改:2010/8/14 19:43:19
10-08-14 19:41
70平方0.24%, 90平方0.19%,120平方0.16%
10-08-14 20:37
小笑笑  多谢!
10-08-14 20:47
这计算很复杂的 传个模拟的计算书给你看看吧
附件
附件
附件:
[本地下载]
慢慢分析吧 希望你能看懂
10-08-14 23:30
附件是计算书
10-08-14 23:32
这位高手,你用的什么软件啊,能告诉我吗?
10-08-14 23:49
27楼计算软件不错,能共享不?
10-08-15 07:51