主题:蹊跷水泵问题,高手请进

点击:1735 回复:18

一般是电器控制问题,时间或中间继电器没切换成功
10-08-10 10:23
我觉得你应该切换到全压状态试着看一下,因为500A的启动电流对于160KW的电机来说还在可承受的范围内。
10-08-10 12:39
是不是离心泵,离心泵应该闭阀气动,开阀放水。
10-08-10 19:00
把泵的出口阀们关掉一半试试。
10-08-10 23:26
检查一下控制电路,试着让它切换到全压,如对其它无影响则可。
10-08-11 08:23
完全可以切换到全压运行,160KW额定320A,降压启动一般是全压运行电流的三分之一,按5-7倍计算500A的启动电流差不多。胆子大点切换来看,切换以后只要电流在额定以下就可以放心用,电流大的话再检查。
10-08-11 20:25
按道理来说也可以转换到运行了 要看你用了减压百分比的那个抽头,还有就是应该在空载下启动。
10-08-11 21:09
17楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 09:51
看了楼主的问题,很明了,就是配电柜不自动转换吗。
12-11-09 11:23