登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子plc波特率问题

点击:2494 回复:10

假设一台西门子s7-200plc的波特率设置为了187..5k了。而我的usb-ppi只支持9.6k与19.2k的,问:这种情况怎么解决啊表情表情
10-08-04 21:32
买条原装电缆或者买条支持187.5K的电缆。
Good Luck
10-08-04 21:41
我以前有原装电缆 也默认9.6k,改别的 没法成功通讯
10-08-04 21:48
买了一条便宜的,只支持9.6和19.2,没有资金再买了。有没有别的办法可以把plc的波特率改了?或是如果有一条19.2的线能把plc的波特率改成9.6或是19.2吗?
10-08-04 22:02
便宜的往往只支持1种,你的还不错,能够支持2种波特率。找周围的朋友借用一根原装的试试吧
10-08-05 13:23
如果用CP5611,可以通讯上,改为9.6或19.2就可以了
10-08-05 15:53

引用 bzxindaxin 在 2010/8/5 15:53:13 发言【内容省略】

这样可以的话,还是无法接受cp5611的价格,淘宝看了一下都八九百,还是先扎实基础,之后再一鼓作气。谢谢
10-08-05 16:08
找有原装线的朋友联机上改下就可以了。
10-08-05 23:36
谢谢大家的帮助
10-08-09 09:49
查看——组件——系统块——通信端口   看看是不是9.6kbps的  还要注意端口0、1对应
楼主可以试试表情
10-08-09 12:38