主题:200/5的电流互感器,长时间通过300A的电流,会有什么影响?

点击:2925 回复:20

应该没有影响
10-07-26 20:11
电流过大会照成电流互感器磁路饱和输出电流不准确。
10-07-26 23:40
我用过 400A的  用100/5的互感器
10-07-27 20:35
就是影响计量准确度!要不,大家都随便用还有意思吗?
10-07-27 21:00
对保护应该也有影响
10-07-28 07:49
有影响,会烧掉互感器的
10-07-28 10:35
怎么还可以?根本就没法使用。仅就电流测量就行不通。电流表头量程是按5A满刻度刻度的,其刻度值是与电流互感器配套使用的。200/5的互感器,当回路电流达到200A时,二次输出是5A,表头5A对应的刻度是200A。200/5运行300A电流,二次输出成了7.5A了,不但无法显示电流,表头也受不了。只换300A刻度的表头也不行,必须同时换300/5A的互感器。
10-07-28 21:45

引用 viptda2005 在 2010/7/26 19:47:33 发言【内容省略】

偶也认为没有影响!
10-07-28 22:09
按理论来说是不可以的
1、电流过大会照成电流互感器磁路饱和输出电流不准确。
2、无论是配模拟表还是智能仪表测出的参数是不准确的。
3、长时间工作在超负荷状态下互感器容易坏。
不过还有总可能,买的互感器不是很正规,自身就存在很大的精度误差。
10-07-28 23:34
问题不是很大。你的互感器如果是保护互感器问题就更没有什么
10-07-29 08:44