登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]为什么这个电路中可控硅烧掉了??

点击:38951 回复:57

大家辛苦了!!
这个电路最终应用形式有了较大改变,中途也遇到不少问题,不过已经比较稳定了.
现在的做法是这样的:
一,使用变压器输出75V交流;
二,使用四个双向可控硅由555电路产生触发电压,再经小型脉冲变压器触发可控硅,由触发电压的相位来控制输出方向及电流大小;
三,线圈上并联了阻容补偿电路,使整个负载接近纯阻性曲线.
目前已经使用一年多,没有出现过什么问题,谢谢大家关注:)
08-02-24 15:38
可控硅,其他都没问题啊,就是差个可控硅保护电路,我们的点焊机有用到这样的方案
深圳凌龙科技有限公司   www.zh79.com
08-06-09 12:13
是不是装反了```
08-08-08 16:32
很好
08-09-08 09:38
高手
08-09-08 09:40
这么大的可控硅你选的触发电流太小了,没有可靠导通,保护电路也不完善,要加阻容回路和过压保护,续流二极管也得加,电抗器限流。
16-09-01 15:36
1:触发双向可控硅后输出的是交流而不是直流,2:用线圈做负载阻值很小近乎短路,电流会很大,超出可控硅150A承受范围,可控硅发热直至击穿,3:用灯泡做负载阻值大电流小可控硅当然承受得了。不知说的对不对?以前接触过大型整流电源,输入交流380V经双向可控硅调压后输出到变压器一次线圈也是交流0-380V。单向可控硅输出才是直流吧,但电压会降低一半称半波整流
最后修改:2016/9/6 10:06:35
16-09-06 09:54
我赞成,只不过成本高点。
16-09-06 17:15

上一页 上一页