主题:请问:250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?
点击:7277 回复:64
60楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
厂家订做的话 是有的...
13-12-16 23:20
61楼
编辑
引用
管理
方小明
30米长,用150或185的BVR单股线就好使了。
13-12-17 09:18
62楼
编辑
引用
管理
lingyong_4
用240平方的吧!安全些
13-12-17 11:32
63楼
编辑
引用
管理
35803667
这么大功率的东西还是持续性的,也敢只用150的电缆,火灾就是这么产生的,我们公司一般都两组150的电缆并起来用的
13-12-19 19:22
64楼
编辑
引用
管理
712ma
220KW电机 我以前的公司搞3*185+1*95(YJV 铜芯) 两条并联 一个工段15台220KW电机 电缆长度单根150米左右