30楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
铝线240的够用,要从全面考虑啊
10-07-24 21:14
31楼
编辑
引用
管理
双游王
如果不差钱,还是买大些吧,线够大,载流量大,有好处无坏处。
如果缺钱的话,也要买够用才行,因为线截面积小的话,电流又大,到时电缆发热起来,载流量更小了,长时间运作容易出问题。如果弄得电缆烧了,再买就麻烦大了,而且费用更大。
最后修改:
2010/7/25 1:36:32
10-07-25 01:35
32楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
建议大家给别人出主意时 尽量慎重点 尤其我们这里 如果真买个80的线回来 用段时间出问题了 毁人家孩子的前程啊
10-07-25 07:21
33楼
编辑
引用
管理
kd133k
如果不是长时间用。还可以的。但最好就是185吧。
10-07-25 09:22
34楼
编辑
引用
管理
风舞沙
负载是阻性还是感性负载如果是电炉的话用150铜芯单线3根如果是感性负载用185单线3根(单线散热性好,负载能率大,特别是中频,高频电炉建议使用240单线)
10-07-25 19:47
35楼
编辑
引用
管理
gwochou
120铜芯*2条并联运行
10-07-26 07:19
36楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
单芯150的小了,双95铜线稳妥些。
10-07-26 08:40
37楼
编辑
引用
管理
cbschen
亏你你算是搞电气的,这样的基本常识都不懂,不是钱多钱少的问题,关键是考虑方方面面,让你去安装肯定是要出问题的。没事好好学习一下吧
10-07-26 09:11
38楼
编辑
引用
管理
cbschen
引用
临风听雪
在 2010/7/24 18:15:53 发言
【内容省略】
亏你你算是搞电气的,这样的基本常识都不懂,不是钱多钱少的问题,关键是考虑方方面面,让你去安装肯定是要出问题的。没事好好学习一下吧
10-07-26 09:15
39楼
编辑
引用
管理
极品人渣
我觉得240的也小了,查《工业与民用配电设计手册》铜芯电缆240MM平方的载流量直埋敷设的话也不过300多A,250/0.38/0.8/1.732=475A
10-07-26 11:29