登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问:250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?
点击:7277 回复:64
楼主
编辑
引用
管理
lzb1011
250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?距离不长,30米远
3相380的持续性负载,用铜芯电缆
最后修改:
2010/7/22 21:02:42
10-07-21 13:30
1楼
编辑
引用
管理
umibozui
240的勉强用
10-07-21 14:05
2楼
编辑
引用
管理
popfei9851
240
10-07-21 15:01
3楼
编辑
引用
管理
临风听雪
三相380v的话,3x80平方铜线足矣!
最后修改:
2010/7/21 16:06:05
10-07-21 16:03
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
临风听雪
在 2010/7/21 16:03:09 发言
【内容省略】
现在这么多种截面积的线?
10-07-21 16:41
5楼
编辑
引用
管理
临风听雪
250kw分三相,每相电流约364安,按照铜线导电电流特性,80平方足也,如果有单相负载的话,建议采用95平方x3+1的电缆最好。
最后修改:
2010/7/21 16:58:49
10-07-21 16:56
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
电机工作电压? 电缆的安装环境?
给个表给你自己查吧
10-07-21 17:04
7楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
楼主不说清情况?
10-07-21 17:24
8楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
建议用240的。
10-07-21 17:36
9楼
编辑
引用
管理
n2460402
240的吧,要考虑压降,温度等。
10-07-21 19:50