主题:一个70-80年代的电机,不知道怎么接线

点击:2031 回复:16

不是可能,
它就是,转子串电阻调速的电机 K L M 接电阻箱的。
这种2台电机要同步就是通过调节 K L M 上串联的电阻阻值大小来调节转速在一个同步范围内。
10-07-17 13:06
应该是一个老线式的电机KML应该是接电阻器(滑动电阻)那根电缆应该是7芯的3根电源,3根接电阻1根地线
10-07-17 21:34

引用 dwbb 在 2010/7/17 13:06:48 发言【内容省略】

正确!
10-07-17 21:57
我单位185kw绕线电机转子接线端子上标示的就是KLM。
10-07-18 11:30
是绕线转子三相异步电动机, KLM 串上电阻降压运行.
10-07-18 15:20
旋转扇业   用万用表测量去电流毫安挡  分出U1 V1 W1 和U2 V2 W2
10-07-25 19:23
我们单位的进口设备这种电机比较多,意思是三相交流电机,额定电压是三相220v的国家取三角形接法,三相380v的取星形接法,以保证4KW的功率输出。但我们电机的接线盒里面另外三个端子是接电机刹车线圈的。接转子碳刷的就没看见过。