主题:空开跳闸 求助 急~~~~
点击:3338 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
zhaqq1314
家里刚装修完,有一路管插座的空开老是无缘无故跳闸(没有插任何负载,也不是每次一推上就跳)。
这是什么问题啊?插座有短路还是空开有问题?怎么检查?
请老师傅出出主意,谢谢!!
10-07-16 10:36
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
既然没插负载那就是插座,电线,开关的问题了~!
会不会是电线有破皮的现象?
10-07-16 10:55
2楼
编辑
引用
管理
zhaqq1314
先谢谢楼上的兄弟!
我装修时电线和空开都换了新的。空开是梅兰日兰的。
关键是1.没有负载情况下跳
2.如果说是线路有短路的话,应该推上马上就会跳吧
搞不懂了,呵呵
10-07-16 11:02
3楼
编辑
引用
管理
白样树
你先把跳闸的开关下端线,拆下,看开关还跳不跳,如果跳有开关,如果不跳就是电线
10-07-16 11:19
4楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
估计是安装电工不厚道,导线接头没扭紧,绝缘胶布没包好,一发热或漏电就跳,碰到过类似案例,一发热管拆下来怎么量都是好的,装上工作会就跳闸,后来用高压击穿机一测试,有个地方就直接击穿了,发热会使绝缘降低,电阻减小,引起空开动作的
10-07-16 12:11
5楼
编辑
引用
管理
binwang6509
先易后难,先换开关,不行就是线路
10-07-16 12:16
6楼
编辑
引用
管理
丁火
空开是否带漏电保护功能的
10-07-16 14:29
7楼
编辑
引用
管理
120369964
今天我也碰到这样的问题,线路是自己走的,跳的我头都大了
线是埋在地板下面,有穿管,墙也粉了
郁闷
10-07-19 21:22
8楼
编辑
引用
管理
glc5678
恐怕是线路有问题。
10-07-19 23:50
9楼
编辑
引用
管理
sqqd.12
拿摇表测吧
10-07-20 00:53
上一页