主题:星三角启动的接触器
点击:1493 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
78272375
空压机用110KW的电机,用星三角启动,接触器是LC1D-170,为什么总是把那个主的接触器烧坏?
10-07-13 09:28
1楼
编辑
引用
管理
zyuwp
接触器是LC1D-170小了
10-07-13 09:44
2楼
编辑
引用
管理
lilei1978
接触器触点电流太小。额定电流2倍
10-07-13 16:08
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
楼上两位说得对。
10-07-13 16:19
4楼
编辑
引用
管理
78272375
我们一共3台空压机,为什么同样的电机用的同样的接触器,其他两台不少烧呢?
10-07-13 16:41
5楼
编辑
引用
管理
pzshx
不少烧,那还是都发生过烧的现象,LC1D-170一个得56百元吧,老烧也得不少钱吧,还是换大点接触器,一般按额定电流2倍左右选取,星三角降压电流没那么大,可以选大额定电流或稍大
10-07-13 16:51
6楼
编辑
引用
管理
n2460402
检查下这台空压机机械部分有没有隐患。
10-07-13 16:52
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
可以用钳形电流表钳一下三台加载时的电流,以帮助分析。
10-07-13 20:29
8楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
接触器小了
10-07-13 21:04
9楼
编辑
引用
管理
惜缘
接触器选小,要选稍微大一点的
10-07-13 21:19