主题:有谁能帮忙看看问题出在哪?????

点击:1184 回复:15

附件
在前几天高压测试的时候发现高压总受开关有一项过热。在检修的时候已按正常程序操作把进线柜(兼PT)摇出"我们是两路高压进户两路进线柜都已摇出“变压器高低压侧开关都已摇出。为什么在检修的时候在高压总受开关柜的上下侧有一侧有电啊???
10-07-08 14:50
这是模拟板
10-07-08 14:52
附件
这是进线柜兼PT和模拟板
10-07-08 14:53
附件
这是进线柜兼PT
10-07-08 14:54
附件:
[本地下载]
这是我做的文档说明
10-07-08 15:22
开关柜的上下侧有一侧有电啊???
这个究竟是上侧还是下侧啊???/
10-07-08 17:34
你放电没有,还有你做防触电保护没有
10-07-08 20:03
没放电吧
10-07-08 20:16
我看怎么柜上的有电指示还亮着啊.
你们检修没有工作票?设备检修时应有根据一次线路的标准操作步骤的啊.
根据一次主接线好好检查一下所做的操作步骤.还有注意一下PT的二次回路是否断开,这种开关柜有的装有固定的PT不能拉出.也有可能是PT二次侧倒送电.
10-07-08 20:40
高压 搞不懂,弱电还可以
10-07-08 23:01