FROM TO这两个指令是用于对特殊模块编程的,主要是对特殊模块的数据缓冲区BFM读写,这指令介绍在三菱FX系列编程手册中有说明
懂了这两个指令还要根据特殊模块的手册,对应来 用这指令
手册三菱网站上都有下载
10-07-05 23:06
再问个相对你们简单的问题
--------【=    D4      K100】---------是什么意思呢
10-07-06 14:25
|
|          M000
|-----------| |------------------【T0    K0   K0     H1111    K1】
|
|
|
|这个里边是的K是不是代表十进制数呢
10-07-06 14:28
--------【=    D4      K100】---------里边的D是不是表示数据寄存器,k是不是表示十进制数呢
10-07-06 14:31
--------【=    D4      K100】---------是不是比较指令呀,D4存储的数据和100比较
10-07-06 14:40
为什么我在三菱官网上下载的东西打不开?
我用记事本打开了也全是乱码...
10-07-07 14:46
16楼:是说手册吗?是不是PDF格式的?
15楼:你说的对,是接点比较指令,相当于一个接点;D4是数据寄存器,K表示十进制数。
我没用过指令TO。
10-07-07 19:22
三菱网站上的资料是PDF格式的,要用Adobe Reader 这样的软件打开
10-07-07 20:43
这个你需要要看硬件上配的是什么特殊模块,根据对应模块的手册来讲解具体的含义;
10-07-08 09:01
我在程序中遇到这个数据,不知道什么意思,请大家指教
K2M311