本人使用FX2N-8AD模块读取一个;2线制(24+· 24-) 4-20MA信号的液位计时;居然没法读取数字;反复确认感觉程序是没问题的;不知是否接线方式错误?
接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端
在此谢谢大家!
点击:1010 回复:11
引用 伤心之泪 在 2010/7/6 11:00:02 发言【内容省略】
应该使用PLC的24V.DC服务电源来对两线制液位变送器供电。引用 伤心之泪 在 2010/7/6 14:40:03 发言【内容省略】
你说反了,应该是模块串在24V电源中。接线方式中的0V是24V.DC电源的低电位端,这也是24V.DC电源与测量模块的公共端。