主题:求解!谢谢!

点击:1010 回复:11

本人使用FX2N-8AD模块读取一个;2线制(24+· 24-)        4-20MA信号的液位计时;居然没法读取数字;反复确认感觉程序是没问题的;不知是否接线方式错误?
接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端
在此谢谢大家!
10-07-02 12:53

dlr

按楼主的“接线方式是:V1+点与I1+点相并;接入液位计的24+端;COM1点接入24-端”-----这样的接线有问题,液位计变送器没有24V.DC供电电源呀。
10-07-03 23:33
液位计变送器没有24V.DC供电电源。就一个两线制;接线端
10-07-06 11:00

dlr

引用 伤心之泪 在 2010/7/6 11:00:02 发言【内容省略】

     应该使用PLC的24V.DC服务电源来对两线制液位变送器供电。
     接线方式是:24V+电源----液位变送器的正端----液位变送器的负端----V1+点与I1+点相并端----COM1----0V。
10-07-06 14:15
你好!
就是将一个24V电源串在模块v1·I1与液位计24+端之间吗?
谢谢1
10-07-06 14:40

dlr

引用 伤心之泪 在 2010/7/6 14:40:03 发言【内容省略】

你说反了,应该是模块串在24V电源中。接线方式中的0V是24V.DC电源的低电位端,这也是24V.DC电源与测量模块的公共端。
最后修改:2010/7/6 14:49:11
10-07-06 14:47
前辈你好!是这样接的吗?
电源24+接 :液位计变送器上的24+端
电源24-接:模块上的COM1端
液位计变送器上的24-端接:模块上的V1与I1
谢谢!
10-07-06 14:48

dlr

是的就你说的这样接,这就与模块上的端子标注是一致的了。
10-07-06 15:01
前辈还有一个问题向您请教一下!
三菱FX2N-PLC中的一个SPD速度检测指令您用过没;他里面X0的检测范围是0到多少HZ;我查了好多资料没找到。
10-07-06 15:08
在此非常感谢 dlr这位工控界的前辈!