主题:用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
点击:6482 回复:23
10楼
管理
502737193
该帖内容不符合相关规定!
11-07-30 09:34
11楼
管理
502737193
该帖内容不符合相关规定!
11-07-30 09:39
12楼
编辑
引用
管理
helloworld11
大马拉小车了。
11-12-18 14:24
13楼
编辑
引用
管理
daiyhdaniel
有钱人
11-12-21 08:49
14楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
完全可以,只要改了保护参数和容量就行,但性价比就不高了
11-12-21 16:02
15楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-21 17:52
16楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
你这样就象问:我用100A的开关控制家里的厨房灯可不可以呀
11-12-21 20:32
17楼
编辑
引用
管理
sqhuang
不会有任何问题。变频器的容量大于电机的额定功率就可以。
11-12-24 19:29
18楼
编辑
引用
管理
lihai010
应急用用还是可以的,但长期运行,有点浪费了
12-02-04 11:05
19楼
编辑
引用
管理
fd12698
有可能会报缺相,我遇到过