10楼
编辑
引用
管理
wml0060
开关控制了零线。
10-07-02 14:28
11楼
编辑
引用
管理
aa1969
不知这种情况耗电吗?
10-07-02 15:02
12楼
编辑
引用
管理
L520151P
开关控制火线应该能够解决!
10-07-02 16:15
13楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
灯管,镇流器,电子电路等与问题,也可能有高频干扰。
10-07-02 20:08
14楼
编辑
引用
管理
aa1969
经处理为镇流器的问题,换了后正常。
10-07-03 08:18
15楼
编辑
引用
管理
zhufen110
会不会是镇流器的问题?
10-07-03 20:43
16楼
编辑
引用
管理
gene990
经确定是镇流器的问题!但是不知道大家见过关灯后灯管还亮的情况吗?可是我见过!!!其实也是镇流器的原因
10-07-04 22:46
17楼
编辑
引用
管理
lj19820422
呵呵,这很正常。一般的成品灯具自带的镇流器都是价格最低的,可想其质量会如何。
10-07-05 11:02
18楼
编辑
引用
管理
gjy123406
引用
lj19820422
在 2010/7/5 11:02:29 发言
【内容省略】
现在的电器不是知名品牌的,都是这样,偷工减料为了生存,但是就是不考虑客户的长期使用。
10-07-06 13:37
19楼
编辑
引用
管理
7592774
日光灯还节能灯、?
你用零线控制了 !
10-07-10 11:16