主题:请教关于起重机的锥形电机启动停止???
点击:1586 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
岚
有2台双梁桥式起重机,10吨的,大车的行走是有2个0.8KW,2.4A南京特种电机厂的,三相锥形电机带减速机驱动的,减速机是LDA系列的,速度20m/min,现在的问题是,因为是用在电磁吸盘搬运废钢,一台起重机要给2台料车供料,行走很频繁,每天24小时,很少有停歇,电机烧毁过很多,还有减速机,轴承经常坏,我想这个和频繁的启动,停止有关系,可否用软启动,或是变频器呢???请教此方面的高手,谢谢!!!
10-06-30 22:56
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以用变频器,但初使频率要设高,不然抱闸打不开容易烧电机
10-07-01 20:25
2楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
锥形的用变频不行的
10-07-01 21:52
3楼
编辑
引用
管理
L520151P
可不可以把电机换一下,换成绕线式大功率(1.5)的用频敏或串电阻启动。
10-07-02 16:29
4楼
编辑
引用
管理
rzhytc
楼上说的很对,可以换成大一点的电机,串电阻启动
10-07-02 19:35
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
信不信由你,要启动初始频率设高是可以的
10-07-02 21:33
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
[quote]
以下是引用
L520151P在2010/7/2 16:29:15
的发言:
可不可以把电机换一下,换成绕线式大功率(1.5)的用频敏或串电阻启动。
[/quote
是啊,以前我们公司那几台都是这样的,我在那两年多,只烧了一次
10-07-02 22:06
7楼
编辑
引用
管理
阿济
把电机换大串电阻启动。
10-07-03 17:09
8楼
编辑
引用
管理
zhufen110
把电机换一下,换成绕线式大功率的用频敏或串电阻启动。
10-07-03 20:41
9楼
编辑
引用
管理
zrh1234
3楼说的很对,可以换成大一点的电机,串电阻启动