主题:关于接触器的跳动问题
点击:2930 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yuyinliu168
各位高人.我想请问您们一个问题 我做的一台设备 利用两个接触器控制两个小电机 0.75KW..控制线路没问题 但是一测试 A接触器闭合 然后B接触器再闭合 就会出现A接触器弹出 而且A接触器会看见很明显的电火花 而且接触器的闭和弹开时候声音震动很强烈...有时候两个接触器闭合正常...请问这是什么问题呢 请指教 谢谢
10-06-24 20:44
1楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
没画出图不好说。
应该是接错线了!
10-06-24 20:52
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
接线错误或者接触器本身有问题。
10-06-24 22:21
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
wml0060
在 2010/6/24 22:21:09 发言
【内容省略】
清理下灰尘
10-06-25 06:07
4楼
编辑
引用
管理
丁火
接错线了或图纸错误
10-06-25 08:39
5楼
编辑
引用
管理
dfxy1984
接触器是新的么? 我以前用的旧接触器遇到过同样的问题,换成新的就OK了。
10-06-25 09:29
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
是否第二个接触器吸合期间,即第二台电机起动期间引起控制回路电路低落,引起接触器吸合不良。电源电压过低或配线线径过细引起电压跌落过多?
10-06-25 10:47
7楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
有点火花是正常的,但你控制的是小电机,不应出现此类问题。检查一下接触器本身是否有问题。。。。
10-06-25 10:55
8楼
编辑
引用
管理
qlin
其他无问题的话,可注意一下6楼所提情况,看是否因为振动而使接触器跳开。
10-06-25 11:30
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
接错线了
10-06-25 15:01