主题:直流24V电源常见故障维修

点击:5613 回复:10

我接触到的很多简易设备都是DC 24V供电,但使用的24V直流电源经常损坏,都是无输出,平时有些是输出不稳定的电源,一般在电路板上仔细观察可看到明显的问题点,如开焊等,但由于自身电子技术较差,其他问题就测不出来了,哪位能讲一下类似维修经验,谢谢交流!
10-06-02 22:03
你可以量一下变压出来的电压是不是正常,接着检查整流部分,比如桥堆,整流二极管,接着检查稳压管,比如L7824三端稳压管,其次看一下有没有电容爆了,元件有没有烧了的痕迹!这些是一般的检查手段!
10-06-03 17:59
现在的DC24V电源基本都是开关电源。
10-06-03 19:02
解决之道是选质量可靠的品牌。
10-06-04 11:12
谢谢各位的支持,你们的思路都很有启示。
10-06-04 20:54
我上次修了个直流电源,没修好,刚开始是大电容松了,焊好了之后,老是爆保险,晕倒,还没查呢,老大可要走报废了。
10-06-04 21:15
检查一下桥式整流二极管和开关管是否有击穿现象。
10-06-04 22:33
焊好之后老是爆保险? 是每次一上电就爆还是什么情况要说清楚哦。
一上电就曝可能是还是大电容坏了,或是别的器件短路了,常见的为开关管、整流桥短路。
10-06-04 22:45
还设计啥啊,直接到市场上买一个24V开关电源算了。
10-07-16 19:42
[quote][b]以下是引用gangshiyuan在2010/7/16 19:42:17的发言:还设计啥啊,直接到市场上买一个24V开关电源算了。
要的是修电子电路的经验,有钱什么都可以不修!
10-07-16 20:58