正文

主题:继电器接线问题

点击:2613 回复:20

可以装辅助触点
10-07-01 17:33
什么会是这样的呢,继电器你买那种4组的不就得了啊,每一组都有一闭一开的,什么会不够用,再好好研究继电器 接触器吧
10-07-01 18:11
没有辅助触点搞个中继什么都搞定
10-07-01 22:34
没有辅助触点搞个中继什么都搞定
10-07-01 22:34
有的中间继电器有4组常开、常闭,足够你用。
10-07-02 09:04
没有常开点只有一对常闭点。别人还是接出来了,应该是利用了按钮的常开或常闭点吧?
10-07-02 09:44
接触器触点不够用,那就用按钮连锁正反转。但不如接触器的安全些。
10-10-25 12:36
找个辅助触头装上呀
10-11-10 10:51
首先,你的图有问题——不能停止!!
解决方法一、用两个1NO+1NC的按钮,其中一个1NO用于正转启动,1NC用于反转停止,另一个反之。
解决方法二、加装接触器的辅助触点,常用的有1NO+1NC,2NO+2NC,3NO+1NC,2NO,2NC等等。
解决方法三、加中间继电器,这种方法理论上没问题,但没有前两种可靠。
补充:常用接触器的辅助触点(本身自带的)类型有:无辅助,1NO,1NO+1NC,2NO+2NC等,下图就是1NO+(1NO+1NC)的联锁接线
附件
10-11-10 16:23
辅助触点不够,还可以加啊,接触器都能加的!
10-11-10 21:42