主题:步进指令的S0只能用M1924点来触发吗?
点击:5061 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
lycgcg
大侠们谁能告诉我步进指令的S0只能用M1924开机脉冲来触发吗?我在使用说明书中没有找到相关的说明啊.
10-05-29 12:29
1楼
编辑
引用
管理
qlin
没用过永宏PLC,但应当不会吧。
可编程试验一下。
10-05-29 20:10
2楼
编辑
引用
管理
dudongsfgai
一般来讲是用M1924触发,也可以用其方式来触发,比如节点信号,看你程序要求
10-05-30 14:29
3楼
编辑
引用
管理
danny604
M1924是在PLC由STOP——>RUN时候,首个扫描周期为ON
S0~S7是步进梯形图的起始步
所以程序一般会利用M1924来设置S0~S7,即置位初始步
这只是一个习惯,没有说一定要用M1924来设置。