主题:PLSY一条指令的问题请教!

点击:2961 回复:28

附件
请问当出入一个X2脉冲时,为什么会输出两次的Y1呢?(继电器输出型plc)   为什么不是一次y1呢?  plsy指令不是连续型的吗?一个瞬时脉冲最多应该只能输出一次的y1才对啊,是不是这样? 请大家帮忙看看,说说意见看法!
10-05-23 23:27
首先,你选型就选错了,继电器输出是发不了脉冲的,一定要晶体管的.
如果一定要用继电器,那就要带定位模块.
10-05-24 11:18
呵呵;PLSY只适用于MT的型号;
10-05-24 11:27
怎么样,这个继电器输出的要不要处理了?
10-05-24 17:28
这个脉冲输出是很快的,在一个扫描周期中可能会输出几个
10-05-24 19:26
但是我的频率设的很低,一秒钟输出一次,理论上继电器输出应该能应付的。
还有我也试过脉冲频率调大点,也能应付,但是就是出现同样的情况,一个脉冲信号输入,还是输出两次的Y1,这个我就弄不明白了!请指教
10-05-24 20:43
那你直接用定时器好了,
10-05-24 21:33
呵呵;PLSY只适用于MT的型号;
10-05-25 08:58
别试了,再试你的继电器就坏了。
10-05-25 18:04

引用 xitonghua 在 2010-5-24 20:43:30 发言【内容省略】

可以看看D8142里的脉冲数是多少?