如果有互锁且接触器正常的情况下,只按一个接触器是不应该有问题的。
11-01-22 21:18
单说最后面一个问题,凡是有能力资格维修的应该都不会同时手动按下KM2-KM3,其余的2个外部互锁问题在常用的电路中都是有需要的,这点相信大部分的设计人员都应该可以注意的到的,另外除了梯形图和外部输出线路互锁以外,还可以用输入端互锁等,KM2的NC或者NO接入in端
最后修改:2011/1/23 10:38:36
11-01-23 10:33
两种互锁才最可靠,最安全。
11-01-29 20:59
图中的互锁触点只是构成了电气互锁,不能从根本上解决问题,就像文中提到的检修时人工手动按下接触器的情况,电气连锁、互锁都解决不了问题,其实要杜绝人的错误操作,只是靠人的素质和业务水平是远远不够的,还要有可靠的设计,那就是文中的两台接触器除了必要的电气互锁外,必须要有机械互锁装置,就可以避免错误操作、程序错误及接触器触点粘连或铁芯系统卡滞等造成的损失。电气联互锁一般人都能做得到,机械互锁这块很多实际中并没有,好多人忽视了。接触器厂家都由互锁装置出售的。
11-12-17 10:47
外部接触器也要互锁,才有保证。
12-05-06 19:16

引用 8752911 在 2011/1/23 10:33:37 发言【内容省略】

不是同时按下两个接触器,而是一个接触器通电动作,另一个用手按。
12-05-17 11:42

sya

嗯!经验之谈。。。记住了。谢谢
12-05-19 21:08
检修的时候一般都是停电检修哦!不过廖老师说的有道理!
12-05-19 23:30
软件可靠性相对说比较差特别在控制强电,大电流时比较明显,硬件保护是必不可少的
12-08-18 16:57
我们做这种电路一般都会采用具有机械联锁的互锁型接触器,不管怎么按都不可能同时按下两个接触器的,当然除非用锤子敲进去。哈哈。
12-09-27 17:35

上一页 下一页