主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10540 回复:80
70楼
编辑
引用
管理
450767466
你电压等级上升了吧?是不是电容容量增大了?
14-08-21 18:46
71楼
编辑
引用
管理
zhang775482731
这是熔断器的弊端,熔断器在断开后如果里边的填充物不够好的话,熔断的电弧会喷溅出来,造成相间短路,这是熔断器的缺点,没办法,最好用小型断路器。我一直就没有用过这种的。
14-08-23 19:37
72楼
编辑
引用
管理
华星电仪
熔断器的质量有关,以前我们也经历过,也请专业的人来查过谐波,最后,还是换正规的熔断器,记得是好多产品质量是不一样的,我们换了一个品牌的就没炸过了。
14-08-24 08:37
73楼
编辑
引用
管理
lliu1978
引用
yaijn
在 2010/5/5 12:35:24 发言
【内容省略】
不能什么都赖巡检!这故障是巡检能避免的吗?你是做办公室的干部吧?
14-08-24 08:44
74楼
编辑
引用
管理
bubing1
熔断器始终没有空开好。
14-08-24 09:48
75楼
编辑
引用
管理
brshan
我也遇到过这样的事故,当时是接触器不知什么原因,咔咔频繁动作,没几下就放炮了,后来分析可能是电容不断的充电放电而造成浪涌电流过大造成的。
14-08-25 09:26
76楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
呵呵,你们单位的变频器太多了,引起的,没什么大不了了。
14-09-22 19:31
77楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
在我们单位也是这样的,后来全部都改了空开了,应该是过电压造成的!!
14-09-23 09:53
78楼
编辑
引用
管理
gc666
本人认为要重点检查下电容放电装置是否存在没有放电,必须检查放电电阻及专用电容接触器放电装置,电容每次投入前,必须充分放电后才能再投入,否则就会造成相间短路。
14-09-23 13:12
79楼
编辑
引用
管理
laozhou4
我们原来是用熔断器,也出现类似情况,立马改为断路器后就很少出现这样情况了
14-09-23 17:33