主题:问个小儿科的问题
点击:1317 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jolinya2001
小型继电器 220V 5A AC HH51型 , 其节点能驱动AC 380V 额定电流100A的接触器吗?
其中考虑的一个节点容量问题 这个容量是指线圈额定电流?还是指节点所能承载的最大电流 ?
我想应该是节点所能承载的最大电流 那么这个继电器型号规格上有标注吗 或者怎么计算。
我有点糊涂 望指点迷津。
10-05-01 15:41
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
小了点
10-05-02 20:54
2楼
编辑
引用
管理
welfare1987
额定电流100A接触器触点所能承载的最大电流
10-05-02 23:24
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主要看你接触器线圈的电压及电流;
10-05-03 08:29
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
要看线圈的电流、电源
10-05-03 22:17
5楼
编辑
引用
管理
qlin
如果HH51触点的额定电流是5A(220V 5A AC HH51型),就触点容量来说,能够带AC 380V 额定电流100A的接触器。
但,我查得HH51“用于交流50/60Hz、电压为220V及以下,或直流110V及以下的电路中”(未找到额定电流)。
如果确实,则一般不可用于AC380V回路中;若需试用,则应注意触头间的间距等,以满足灭弧、耐压要求。
10-05-08 16:05
6楼
编辑
引用
管理
zhaohongjun
我昨天就有应用,没事,但必须用HH52P的两个触点串起来以增加触头间距,这样使用起来保险
10-05-08 19:53
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
绝对可以的
10-05-08 20:07
8楼
编辑
引用
管理
550780503
小型继电器 220V 5A AC HH51型:这个应该表示的意思是:触头能承受的最大容量是,220V时5A。?
AC 380V 额定电流100A的接触器:此线圈是24V?220V?还是380V?看不出来呀
10-05-08 21:11
9楼
编辑
引用
管理
874875229
可以
10-05-08 21:28