30楼
编辑
引用
管理
1079135239
就要看细的是不是满足要求
10-06-22 21:24
31楼
编辑
引用
管理
xitonghua
同意4楼的看法!
10-06-22 21:40
32楼
编辑
引用
管理
amwqgyd
同上
10-06-22 23:53
33楼
编辑
引用
管理
kuangpeng159
大家不要东说西说的,有的说要得,有的说随便,有的说地线大于零线大于火线。线路大小的安装都得有个使用环境来定,其实从家装线路安装来说的话,一般的家庭就4平方线,火线、零线、地线都得一样大,家庭用电大的家电单独牵拉线路,在使用中,家电不要集中使用就行。
10-06-23 00:57
34楼
编辑
引用
管理
helloworld11
支持4楼,单相电源火线和零线的电流是相等的,如果不一样粗,细的载流量要满足要求。
10-06-23 07:14
35楼
编辑
引用
管理
13755
引用
hwl123
在 2010/4/18 15:33:53 发言
【内容省略】
10-06-26 18:10
36楼
编辑
引用
管理
shanxiaoli
kankan
10-06-26 18:16
37楼
编辑
引用
管理
binwang6509
细的载流量要满足要求,电源线路中最细的线满足要求就可以
10-06-27 08:30
38楼
编辑
引用
管理
张明197442
单相用电,零线与火线需一样粗。电流进出是一样大小的
10-06-27 15:45
39楼
编辑
引用
管理
祥子315
单相电源火线和零线应该一样粗,如果不一样,就要看细的是不是满足载流要求