主题:在水泵瞬间抱死的情况下如何能保证电机安全

点击:2746 回复:22

加装个热继电器试试,抱死后电流应该迅速升高,加个保护装置。顺便再检查下水泵看看机械方面是不是有问题
10-05-06 17:07
装个好的热继电器,调好电流就可以了,另外,37kw电机直接启动,对电网冲击太大,应降压启动
10-05-08 22:37
还是先解决水泵突然抱死 等到电机电流增大 热继电器动作  也得有段时间了 就算热继电器保护了电机 那连接的皮带也该报废了吧。过流 或过热保护是应该有的  这没啥讨论吧