主题:施耐德AV71变频器和S7300PLC的DP通讯

点击:896 回复:0

第一次用av71变频器和s7300plc组网,发生一些小问题,我按照施耐德供应商提供的资料编程,结果出现了,变频器启动运行后,一直处于使能状态,即使是给了停止命令也处在使能,只是没有运转而已,也不知道程序哪里有问题。后来更换思路重新编写了一段短小的程序,问题得已解决,设备目前已经运行一年有余,下面介绍下我的实际操作:
一、硬件组态:
通过av71的gsd文件(av71-profibus-dp)添加av71,如下图所示
uploadfile3/2010416105045344.bmp
二,s7编程
1、启动程序
uploadfile3/201041610526916.bmp
2、停止程序
uploadfile3/2010416105332424.bmp
以上是我个人的实践,不足之处还望大家予以指正,谢谢。诚心希望能和大家交流,互相学习,共同进步。

----------------------------------------------