主题:求救!关于电机正反转
点击:19984 回复:58
50楼
编辑
引用
管理
yukanlee
如果只考虑这一点加变频器实在是太奢侈了!
相序保护器不能从根本上解决问题的,绝大多数拆接线是在检修电机时在现场进行,这时候接错线相序保护器不起作用的!
所以还是多加两个限位最好!
07-11-13 10:50
51楼
编辑
引用
管理
zjb868
相序保护足以解决此问题!
08-01-05 22:25
52楼
编辑
引用
管理
lxs368
你是一个笨蛋
08-01-19 12:05
53楼
编辑
引用
管理
五彩传说
引用
yhj74115
在 2007-3-21 20:27:00 发言
【内容省略】
同意!!最好的方法!
08-04-23 22:58
54楼
编辑
引用
管理
即心即佛
你好厉害
08-11-17 21:59
55楼
编辑
引用
管理
zm630628
最简单加一个极限开关,相当于总停。
08-11-18 20:38
56楼
编辑
引用
管理
8752911
加个相续继电器
08-11-19 08:52
57楼
编辑
引用
管理
电工虫
加个相序保护器,再加装一个总限位开关就绝对没问题了...
08-12-06 22:11
58楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
撤掉自锁线,点动试正反。这是最方便实用的方法。如果想做更把握一点就加极限开关,经济适用。
11-10-23 21:06