主题:求救!关于电机正反转

点击:19983 回复:58

判断马达方向如有可能可先断开传动部分,同时测试限位开关的正确与否。此种场合下使用最好能用两限位开关串联使用,以防其损坏。
04-12-03 00:12
在控制线路上再多串一个上下限位开关,
05-06-08 19:58

不知你是怎么接的?把上升限位串接在上升接触器的线圈上,同样下降限位串接在下降接触器
的线圈上,保证不会出问题。
05-06-08 21:08
能把你的电路图贴出来吗?
05-06-09 13:23
在上下限之后再各加一个极限位开关,该开关动作,电机任意方向都停止。
如果没有可安装位置还可将电机用手转动离开限位开关.
05-06-09 21:32
我还想到一个主意是用变频器来控制电机就很方便了
05-06-09 21:37
最简单的也就是楼上说的那种呀!本钱少,
05-06-11 00:39
我想用变频器是最好的。
05-06-14 10:39
顶, 本人对控制不再行, 虚心学习中……
06-08-25 20:06
建議你用6楼的辦法,省錢还省事,這麽一个東東值得去花钱加別的東東?
06-08-28 22:18